2 Kreis System Direkterwärmung / Direktverdampfung
Forum-Hausbau: Ihre kostenlose Bauherrenhilfe im Netz

2 Kreis System Direkterwärmung / Direktverdampfung

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline parcus

  • *****
  • 1422
  • 252
    • Profil anzeigen
2 Kreis System Direkterwärmung / Direktverdampfung
« am: 17. Juli 2009, 19:57:01 »
Beim System Direkterwärmung (Direktverdampfung) zirkuliert das Arbeitsmittel der Wärmepumpe als Wärmeträgermedium in dem Erdkollektor und kommt dort zum Verdampfen. Zwischenwärmetauscher und Soleumwälzpumpe entfallen. Es werden nahtlose Kupferrohre mit einer Kunststoffummantelung verwendet.

Merkmale Direktverdampfung:

    * Geringerer apparativer Aufwand und Arbeitszahl um 10-15% höher im Vergleich zum Solekreislauf. Allerdings bedarf es einer kältetechnisch genau angepassten Anlagenausführung.
    * Weiters sind die Füllmengen des Arbeitsmittels wesentlich höher als bei Anlagen mit Zwischenkreislauf (Sole).
    * Außerdem ist gegenüber dem System Sole eine geringere Kollektorfläche erforderlich.

Die Marktentwicklung zeigt, dass in der vergangenen Jahren die Sole/Wasser- Technik bei den Erdreich-gekoppelten Wärmepumpen deutlich zugelegt haben,
jedoch auch die Direktverdampfenden Wärmepumpen trotz günstigen JAZ abnehmen:



Quelle: Erneuerbare Energie in Österreich, Marktentwicklung 2007, BMVIT Nachhaltig Wirtschaften Berichte aus Energie- und Umweltforschung 19/2008

Teilbericht zum Wärmepumpen (pdf 0,5 MB)
« Letzte Änderung: 17. Juli 2009, 19:59:22 von H.-P. Ambros »

Re: 2 Kreis System Direkterwärmung / Direktverdampfung
« Antwort #1 am: 19. Juli 2009, 09:54:35 »
Der Richtigkeit halber sollte das Ergebnis einer aktuelleren Marktuntersuchung (Huber - arsenal, Wien) zitiert werden, wonach in den Jahren 2007 und 2008 die DV-WP die Sole-WP in A überholt haben!  Warum wohl? Weil sie wirtschaftlicher als Sole-WP sind (Testergebnisse des arsenal hierzu liegen vor)
Avenir-Deutschlandvertrieb - K. Gergen

Offline parcus

  • *****
  • 1422
  • 252
    • Profil anzeigen
Re: 2 Kreis System Direkterwärmung / Direktverdampfung
« Antwort #2 am: 25. Juli 2009, 11:50:23 »
Hallo Herr Gergen,

ich kann bei Arsenal nur den aktuellen Bericht aus 01/2008 finden.
Siehe Startseite: http://www.arsenal.ac.at/%5Cproducts%5Cproducts_en_gt_wp_de.html

Wo ist der von Ihnen angeführte Bericht verfügbar ?